钢筋撑起半边天 2012-08-14 19:47:01 | 江苏省 其他专业 | 724查看 1回答
锚喷支护检验批质量验收记录表
锚喷支护检验批质量验收记录表
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按区间或小于区间断面的结构,每20延米作为一处检查,车站每10延米作为一处检查,且不少于3处。
主控项目:
1、 喷射混凝土 所用原材料及钢筋网、锚杆必须符合设计要求。
检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。
2、 喷射混凝土抗压强度、抗渗压力及锚杆抗拔力必须符合设计要求。
检查混凝土抗压、抗渗试验报告和锚杆抗拔力试验报告。
一般项目:
1、喷层与围岩及喷层之间应粘结紧密,不得有空鼓现象。
用小锤轻击检查。
2、喷层厚度有60%不小于设计厚度,平均厚度不得小于设计厚度,最小厚度不得小于设计厚度的50%。
用针探或钻孔检查。
3、喷射混凝土应密实、平整,无裂缝、脱落、漏喷、露筋、空鼓和渗漏水。
观察检查。
4、喷射混凝土 表面平整度的允许偏差为30mm,且矢弦比不得大于1/6。
尺量检查并记录数据。
2012-08-14 19:47:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看