钢筋撑起半边天 2012-08-14 19:49:35 | 江苏省 其他专业 | 401查看 1回答
盾构法隧道检验批质量验收记录
盾构法隧道检验批质量验收记录
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按每连续20环抽查一处,每处为一环,且不得少于3处。
主控项目:
1、 盾构法隧道采用防水材料的品种、规格、性能必须符合设计要求。
检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。
2、 钢筋混凝土管片的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。
检查混凝土抗压、抗渗试验报告和单块管片检漏测试报告。
一般项目:
1、隧道的渗漏水量应控制在设计的防水等级要求范围内。衬砌接缝不得有线流和漏泥砂现象。
观察检查和渗漏水量测。
2、管片拼装接缝防水应符合设计要求。
检查隐蔽工程验收记录。
3、环向及纵向螺栓应全部穿进并拧紧,衬砌内表面的外露铁件防腐处理应符合设计要求。
观察检查。
2012-08-14 19:49:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看