钢筋撑起半边天 2012-08-15 06:41:54 | 江苏省 其他专业 | 637查看 1回答
砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表
砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表说 明
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
主控项目:
1、 砖及砂浆强度等级,按设计要求检查和验收
砖应有进场验收报告,批量及强度满足设计要求为合格
砂浆有配合比报告,计量配制,按规定留试块,在试块强度未出来之前,先将试块编号填写,出来后核对,并在分项工程中,按进行批强度评定,符合要求为合格。
2、 水平灰缝砂浆饱满度不小于80%。用百格网检查每检验批不少于5处,每处3块砖,砖底面砂浆痕迹的面积,取平均值。不小于80%为合格。
3、 斜槎留置,按规范留置,水平投影长度不小于高度的2/3为合格。
4、 直槎拉结筋及接槎处理。按规定设置,留槎正确,拉结筋数量、直径正确,竖向间距偏差±100mm,留置长度基本正确为合格。
5、 轴线位置偏移10mm,经纬仪、尺量及吊线测量,不大于10mm为合格。
垂直度每层5mm,2m托线板,不超过5mm为合格。
一般项目:
1、 组砌方法,上下错缝,内外塔砌,砖柱不用包心砌法。混水墙≤300mm的通缝,每间房不超过3处,且不得在同一墙体上,为合格。清水墙不得有通缝。
注:上下二皮砖搭接长度小于25mm的为通缝。
2、 水平灰缝厚度10mm,量10皮砖砌体高度拆算,按皮数杆10皮砖的高度计算。10皮砖在-8,+12范围内为合格。
3、 基础顶面、墙面标高±15mm
表面平整度混水墙8mm
门窗洞口高宽度(后塞口)±5mm
外墙上下窗口偏移20mm
水平灰缝直度10mm
各项目80%检测点应满足要求,其余20%点可超过允许值,但不得超过其值的150%,即为合格,否则,返工处理。
如果验收清水墙,其表面平整度为5mm;水平灰缝平直度为7mm;并增加项目清水墙游丁走缝偏差为20mm
2012-08-15 06:41:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看