消失的地平线 2012-08-15 09:32:23 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1507查看 5回答
墙体的拉结筋怎么输入?在哪里输入?
后砌的非承重隔墙和填充墙应沿墙高每500mm配置2A6钢筋与柱或剪力墙拉结,每边深入非承重墙(填充墙)500mm,锚入柱或剪力墙>200mm. 在软件哪里输入?怎么输?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在砌体加筋里面输入
2012-08-15 09:44:21
-
你好 模块导航栏——墙——砌体墙——新建砌体墙——在砌体通长筋一栏输入:2A6@500即可
2012-08-15 09:48:28
-
砌体墙里 输入 2A6-500即可
2012-08-15 09:47:31
-
在 砌体加筋 里定义的
2012-08-15 09:50:23
-
像这种情况在单构件里面输入,在墙体加筋里面输入
2012-08-15 09:37:29