自动报警里的报警二总线、24V电源线是什么来的?
自动报警里的报警二总线、24V电源线是什么来的?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳自动报警里的报警二总线、24V电源线是什么来的? 答:报警二总线和24V电源总线分别是从消防控制中心的消防联动报警主机和电源盘引出的。 报警线一般采用ZR-RVS-2*1.5,电源线采用 ZR-BV-2*4.0
2012-08-15 17:40:17
-
动报警里的报警二总线、 从控制室主机引入 24V电源线 控制室电源
2012-08-15 11:23:07
-
你要是问从哪来的,楼上已经回答你了 你要是问是什么线来着我回答你 报警二总线又叫信号二总线,规格一般采用ZRRVS-2*1.5或ZRRVS-2*1.0 24V电源线一般采用ZRBVR-2*2.5 具体得看设计说明和系统图