• 为什么我布置的双向板受力筋是相反的?

    我在使用单板 XY向布置板受力筋时,在X Y向输入相应定义好的底筋,结果图上X Y向底筋却是相反的。

    单板

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我看了半天终于明白楼主你的问题所在了,不是定义出了问题,上面的定义是正确的,软件显示出来也是正确的,你所说的问题是你看钢筋图的问题,(你把X Y钢筋方向理解错了) 解释: 1、软件中定义的X 方向是水平(横)方向的钢筋, 其X方向钢筋板中布置就是相当于垂直于Y轴的30号钢筋以间距150上下平行布置的(为了让你懂我就都用坐标X Y来解释,X 轴指左右, Y轴指上下) (而你理解的是以为X 方向钢筋是从板的左往右布置的) 2、软件中定义的 Y方向是垂直(竖)方向的钢筋, 其Y方向钢筋现实板中布置就是相当于垂直于X 轴的29号钢筋以间距150从左往右平行布置的(为了让你懂我就都用坐标X Y来解释,X 轴指左右, Y轴指上下) (而你理解的是以为Y方向钢筋是从板的下往上布置的)

    2012-08-15 12:59:49 

  • 没有反呀,X向你设置的是30#筋,图中也是30#呀。

    2012-08-15 11:43:37 

  • 没有设置反啊.

    2012-08-15 11:45:24 

  • 汗你图示的不就是和你定义的一样吗

    2012-08-15 11:47:22 