nero 2012-08-15 16:35:44 | 四川省 其他专业 | 737查看 4回答
电气配管配线的问题
下面的图怎么看啊?怎样计算工程量呢?谢谢大家问题补充:配电箱在最左边楼梯那儿 截图没截下来
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从图纸上看,从配电箱出来三个回路,分别是CZ4 CZ5 CZ6,这情况与你说与系统图的情况吻合,从图上看CZ4 CZ5 为插座回路,每一回路为三线。至于需要计算的工程量应该有配管量和穿线量,至于相关配管的管子规格和配线的导线规格,就只能据系统图上相关信息来明确,至于工程量则应根据设计图和应该工程量计算规则来进行计算。
2012-08-16 12:00:12
-
从图纸上看,从配电箱出来三个回路,具体配管配线你要从系统图上才能看。
2012-08-15 16:48:34
-
从配电箱到分支处那段用组合管道,其他支线用回路标识识别,还不明白的话,加我QQ784358452
2012-08-15 16:51:51
-
每个回路从配电箱出来,线考虑预留,在计算立面,再计算水平桥架的穿线,再计算吊顶内穿线跟墙面穿线,按照敷设顺序计算是最准确的了
2012-08-17 09:23:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看