• 玻璃幕墙工程检验批质量验收记录表(主控项目)

    玻璃幕墙工程检验批质量验收记录表(主控项目)

      

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    玻璃幕墙工程检验批质量验收记录表(主控项目)

      

    (一)

                                                                     030701

    1玻璃幕墙工程所使用的各种材料、构件和组件的质量,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。

       检查材料、构件、组件的产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和材料的复验报告。

    2玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求。

    观察和尺量检查。

    3玻璃幕墙使用的玻璃应符合下列规定:

        1)幕墙应使用安全玻璃,玻璃的品种、规格、颜色、光学性能及安装方向应符合设计要求。

        2)幕墙玻璃的厚度不应小于6.0mm。全玻幕墙肋玻璃的厚度不应小于12mm

        3)幕墙的中空玻璃应采用双道密封。明框幕墙的中空玻璃应采用聚硫密封胶及丁基密封胶;隐框和半隐框幕墙的中空玻璃应采用硅酮结构密封胶及丁基密封胶;镀膜面应在中空玻璃的第2或第3面上。

        4)幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片干法加工合成的夹层玻璃。点支承玻璃幕墙夹层玻璃的夹层胶片(PVB)厚度不应小于0.76mm

        5)钢化玻璃表面不得有损伤;8.0 mm以下的钢化玻璃应进行引爆处理。

        6)所有幕墙玻璃均应进行边缘处理。

    观察和尺量检查;检查施工记录。

    4玻璃幕墙与主体结构连接的各种预埋件、连接件、紧固件必须安装牢固,其数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。 观察和检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

    5各种连接件、紧固件的螺栓应有防松动措施;焊接连接应符合设计要求和焊接规范的规定。

        观察和检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

    6隐框或半隐框玻璃幕墙,每块玻璃下端应设置两个铝合金或不锈钢托条,其长度不应小于100mm,厚度不应小于2mm,托条外端应低于玻璃外表面2mm。观察和检查施工记录。

    7明框玻璃幕墙的玻璃安装应符合下列规定:

        1)玻璃槽口与玻璃的配合尺寸应符合设计要求和技术标准的规定。

        2)玻璃与构件不得直接接触,玻璃四周与构件凹槽底部应保持一定的空隙,每块玻璃下部应至少放置两块宽度与槽口宽度相同、长度不小于100mm的弹性定位垫块;玻璃两边嵌入量及空隙应符合设计要求。

    3)玻璃四周橡胶条的材质、型号应符合设计要求,镶嵌应平整,橡胶条长度应比边框内槽长1.52.0%,橡胶条在转角处应斜面断开,并应用粘结剂粘结牢固后嵌入槽内。

    检验方法:观察;检查施工记录。

    8   度超过4m的全玻幕墙应吊挂在主体结构上,吊夹具应符合设计要求,玻璃与玻璃、玻璃与玻璃肋之间的缝隙,应采用硅酮结构密封胶填嵌严密。

    观察和检查施工记录。

    ?  9点支承玻璃幕墙应采用带万向头的活动不锈钢爪,其钢爪间的中心距离应大于250mm

    观察和尺量检查。

    10玻璃幕墙四周、玻璃幕墙内表面与主体结构之间的连接节点、各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。

        观察和检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

    11玻璃幕墙应无渗漏。在易渗漏部位进行淋水检查。   

    12玻璃幕墙结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。观察和尺量检查;检查施工记录。

    13玻璃幕墙开启窗的配件应齐全,安装应牢固,安装位置和开启方向、角度应正确;开启应灵活,关闭应严密。观察和开闭检查。

    14玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。

    观察和检查隐蔽工程验收记录和施工记录。