钢筋撑起半边天 2012-08-17 10:56:56 | 江苏省 其他专业 | 783查看 1回答
工艺管道安装工程检验批质量验收记录表(Ⅱ)
工艺管道安装工程检验批质量验收记录表(Ⅱ)说 明
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
工艺管道安装工程检验批质量验收记录表(Ⅱ)
说 明
(Ⅱ)
主控项目: 051002
1、 工艺管道水压试验,压力为系统中最大压力的1.5倍,在试验压力下10min压力降不超过0.05Mpa,然后降至工作压力,不渗不漏。并检查试压记录。
2、 化表、阀门、法兰及管件的安装位置正确,不得紧贴墙壁、楼板或管架,应便于检修。观察检查。
3、 管道焊接表面质量外形尺寸符合图纸、工艺文件规定,高度不低于母材表面,焊缝与母材圆滑过度;无裂纹,未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。观察检查。允许偏差。焊缝平直度1/4厚管;焊缝加强面,高度及宽度3mm;咬边深度<0.5mm,长度连续长度25mm,总长度10%。
一般项目:
1、 管道及设备表面涂漆,清理表面尘垢、锈、焊渣等。厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏除。现场观察。
2、 坐标用经纬仪、拉线和尺量;标高用水准仪、拉线和尺量;管道弯曲用直尺和拉线;垂直度用吊线坠和尺;管道间距用直尺尺量。
3、 保温层厚度用钢针和尺量检查;平整度用2m靠尺和楔形塞尺检查。