gaojianlei130 2012-08-18 12:09:43 | 河南省 土建算量GCL2013 | 6212查看 3回答
楼地面的标高
我的结构首层底标高是-0.03,建筑首层底标高是0,楼地面的标高咋设置啊,1:我的理解是板顶标高是-0.03,再加上30MM的地面为建筑楼地面的顶标高,对不2;在图形算量中楼地面的顶标高是不是为本层的层底标高啊3:有水地面标高比其它楼层-0.02,踢脚线就不是在墙上而是在梁上了,有无影响,4:钢筋抽样导入图形算量还要不要调整标高
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、楼地面的标高就是±0.00啊,因为室内要做地面的。 2、在图形算量中楼地面的顶标高就是本层的层底标高 3、有水地面标高比其它楼层-0.02,踢脚线就不是在墙上而是在梁上了,无影响 4、钢筋抽样导入图形算量,只要在钢筋里设置好标高了就不需要调整标高了,按钢筋标高导入就可以的
2012-08-18 12:58:06
-
1.画结构时(GGJ中)以结构标高为准,建筑时(GCL)以建筑标高为准.你的理解正确。 2.在楼层设置界面,底标高中输入楼层底标高,在层高中输入本层层高,只需首层输入正确底标高,相关楼层层高正确即可。你也是正确的。 3.无影响 4.先按钢筋中标高导入,再进行标高调整即可。
2012-08-18 13:12:05
-
图形算量的话,地面用±0的标高。楼面用各层的建筑标高。
2012-08-18 13:56:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看