fe****@gmail.com 2012-08-18 20:12:52 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 5507查看 3回答
暗柱与剪力墙水平筋问题
暗柱与剪力墙联通时,暗柱为布置箍筋,而剪力墙的水平筋却拉通到暗柱中成为了箍筋。这到底是图纸的错误,还是时代的潮流。没见过这种东东,柱子不要箍筋,用剪力墙的水平筋代替,这在软件中如何处理。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
暗柱与剪力墙联通时,暗柱为布置箍筋,而剪力墙的水平筋却拉通到暗柱中成为了箍筋。这到底是图纸的错误,还是时代的潮流。没见过这种东东,柱子不要箍筋,用剪力墙的水平筋代替,这在软件中如何处理。 在定义剪力墙时,在其他属性中的节点设置里,选择节点32项中节点二。暗柱部分的箍筋正常设置,把剪力墙水平筋伸到端部弯折。
2012-08-18 20:54:52
-
这是在非加强层才能这样设置的,一般遇见的很少,设计这样设计也不一定这么走啊?软件好像没这个设置吧还是手算吧!
2012-08-18 20:23:32
-
这个节点在规范里是有的,你应该在软件的计算设置里的节点设置中选择24,水平钢筋遇洞口或端部无节点构造里面的节点一。
2012-08-19 07:26:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看