• 施工测量方案

    施工测量方案
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •  

    施工测量方案

    二、工程概况

    北京××科研实验大楼工程位于北京市××区××路××号,地处三环以外。建筑场地面积1761m2首层面积1809m2,总建筑面积29052m2,分主楼和裙房(裙房主要为地下环形车道),主楼地下二层,地上十六层,结构形式为全现浇框架一简体结构。建筑物檐高59.65m,总高度为65.40m;室内外高差450mm,±0.000相当于绝对标高51.70m

    主楼:基础为平板筏基,埋深-10.75mC15砼垫层100mm厚,底板1500mm厚。一层、二层、三层外轴线尺寸为41.16×43.96m,四至十六层外轴线尺寸为41.16×35.90m,内设四部电梯,两座楼梯。

    裙房即地下环形车道,为旋转式坡道分上下层,共两座,坡度为I=9.12%,旋转外墙外半径10.46m,内墙内半径为5.74m,底板厚250mm,顶板厚250mm,墙厚260mm,出口设防倒塌棚架。

    2.控制点的布置及施测

    2.1  从场地的实际情况看,场地四周离建筑物在10m以上,故对布设控制点无影响。由于汽车坡道后期施工(待主体结构完工后)、南侧场地做临设及材料堆放用,所以南北向控制点集中布设在北侧原有混凝土地面上,南侧只布设远向复核控制点,施工场地不受影响,东西向控制点布设在西侧,东侧设复核控点。

    2.2  布设的控制点均引向四周永久建筑物或马路上,且要求通视,采用正倒镜分中法投测轴线时或后视时均在观测范围之内。

    2.3  根据甲方要求和测绘院提供的红线点形成四边形进行控制。

    2.4  根据施工组织设计,对楼层进行网状控制,兼顾±0.000以上施工,设置控制轴线16轴,B(A轴用于地下)F(G轴用于地下)及北侧汽车坡道过圆心的南北向、东西向为控制轴。

    2.5  根据测绘院提供的BM1BM2(西侧)BM3(北侧)三点高程控制点数据(具体数据详见测绘成果资料)向建筑物四周引测固定高程控制点,东侧两个,南侧一个,距离基坑至少5m,且埋于冻土层0.5m以下。

    2.6 控制点放样采用极坐标法,为便于复测,控制点的布置均成直线型。

    2.7、水准点按四等水准测量要求施测。

    2.8、所有控制点必须设专人保护,定期巡视,并且每月复核一次,使用前必须进行校核。

    3.轴线及各控制线的放样

        地面控制点布设完后,转角处线采用2″级电子经纬仪DJD2进行复测。各控制线间距离采用红外测距仪DMA5检测,经校核无误后进行施测,各工艺施测程序见第四项(轴线及高程点放样程序)

    3.1  基础施工轴线控制,直接采用基坑外控制桩两点通视直线投测法,向基础平台投测轴线(采用三点成一线及转直角复测),再按投测控制线引放其它细部施工控制线,且每次控制轴线的放样必须独立施测两次,经校核无误后方可使用。

    3.2  基础施工(即±0000以下)采用悬吊钢尺法将标高导人护坡桩上,且基坑四周不低于四点(每一个方向不低于—点),校核无误后方可引测其它控制标高点,必须两点以上后视且两后视点标高差在规定范围之内。

    3.3  ±0.000以上施工,采用正倒镜分中法投测其它细部轴线。 

    3.4  ±0.000以上高程传递,采用钢尺直接丈量法,若竖直方向有突出部分,不便于拉尺时,也同样采用悬吊钢尺法。每层高度上至少设两个以上水准点,两次导入误差必须符合规范要求,否则独立施测两次。每层均采用首层统一高程点向上传递,不得逐层向上丈量,且层层校核,因±0.000以上结构采用竖向与横向一次性砼浇筑施工,在固定的竖向钢筋上抄测结构0.500mm控制点,以供结构施工标高控制,且必须校核无误。

    3.5各层平面放出的细部小线,特别是柱、剪力墙的控制线必须校核无误,以便检查结构浇筑质量和以后的进一步施工。

    3.6二次结构施工以原有控制轴线为准,引放其它墙体、门窗洞口尺寸。外窗洞口,采用经纬仪投测,以费通控制线于外立面上,窗洞口标高的各层50线控制且外立面水平弹出贯通控制线,周圈闭合,保证窗口位置正确,上下垂直,左右对称一致。

    3.7室内装饰面施工时,平面控制仍以结构施工控制线为依据,标高控制引测建筑50标高线,要求制校核。

    3.9外墙壁饰面施工时,以放样图为依据,以外门窗洞口,四大角上下贯通控制线为准,弹出方格网控制线(方格网大小以饰面石材尺寸而定)。

    4.轴线及高程点放样程序

    4.1基础工程

    4.2地下结构工程

    4.3地上结构施工

    各层在竖向柱模板拆除立即抄测建筑50控制标高并报验,以便检查浇筑后质量及下一步施工。

    4.4二次结构及装修工程

    5.施工时的各项限差和质量保证措施

    5.1为保证误差在允许限差以内,各种控制测量必须按《城市测量规范》执行,操作按规范进行,各项限差必须达到下列要求

    5.1.1控制轴线,轴线间互差

    20m    1/7000   (相对误差)

    20m    ±3对于轴线小于±3mm

    5.1.2各种结构控制线相对于轴线≤±3mm

    5.1.3标高小于±5mm

    5.1.4垂直度层高≤8mm,全高1/1000且不大于3mm

    5.2放样工作按下述要求进行

    5.2.1仪器各项限差符合同级仪器限差要求。

    5.2.2钢尺量距时,对悬空和倾斜测量应在满足限差要求的情况下考虑垂曲及倾斜改正。

    5.2.3标高抄测时,采取独立施测两次去,其限差为±3mm,所有抄测应以水准点为后视。

    5.2.4垂直度观测:若采取吊垂球时应在无风的情况下,如有风而不昨不采取吊垂球时,可将垂球置于水桶内。

    5.3细部放样应遵循下列原则

    5.3.1用于细部测量的控制点或线必须经过检验。

    5.3.2细部测旦坚持由整体到局部的原则。

    5.3.3有方格网的必须校正对角线。

    5.3.4方向控制尽量使用距离较长的点。

    5.3.5所有结构控制线必须清楚明确。

    6.施工时的沉降观测与变形观测

    6.1建筑物自身的沉降观测

    6.1.1应设计要求,本建筑物做沉降观测,要求在整个施工期间至沉降基本稳定止进行观测。

    6.1.2本建筑物施工时沉降观测按二等水准测量要求进行,观测精度如下表1

    等级

    标高中误差(mm

    相邻高差中误差(mm

    观测方法

    往返较差附和或环线闭合差(mm

    二等

    ±0.5

    ±0.3

    二等水准测量

    0.6n1/2(n为测站数)

    6.1.3沉降观测点设置:在主楼平面四角及每边中点各一个,平面中心设一个,地下室平面四角各设一个;用于沉降观测的水准点必须设在便于保护的地方。

    6.1.4当浇筑基础垫层混凝土时,在垫层闰面位置埋设临时观测点,待稳固后及时进行观测。

    6.1.5待基础结构施工完工后将原临地观测点移至该底板上埋设,并及时进行观测。

    6.1.6直到±0.000时按平面布置埋设永久性观测点,每施工一层,附测一次,直至竣工。

    6.1.7工程竣工后,第一年测四次,第二年测二次,第三年后每年测一次,直至下沉稳定为止,一般为五年。

    6.1.8观测资料及时整理,并与土建专业技术人员一同分析成果。

    具体详见《沉降观测施工方案》。

    6.2护坡桩的位移观测

    6.2.1在基坑开挖后,在护坡桩顶帽梁上布设变形点(变形点间隔10m左右)并在所坡桩基坑一侧500mm左右设置平行控制点线(即一点为置仪点,一点为后视点),用经纬仪视准线法,以各变形点的角度变化为依据进行观测,判别其变形位移量。

    6.2.2基坑外观测用点必须设于永久性固定位置,且应深埋于冻土层下0.5m

    6.2.3变形点观浊频率为每月三次,雨雪后加测一次,直至地下工程完工为止。

    6.2.4做好变形观测数据资料的整理,及时分析和处理成果。

    7、测量复核措施及资料的整改

    1、控制材料的复核措施按二、三的叙述中进行。

    2、细部放样采用不同人员、不同仪器或钢尺进行,条件不允许的可独立施测两次。

    3、外业记录采用统一格式,装订成册,回到内业及时整理并填写有关表格,并由不同人员将原始记录及有关表格进行复核,对于特殊测量要有技术总结和相关说明。

    4、有高差作业或重大项目的要报请相关部门或上级单位复核并认可。

    5、对各层放样轴线间距离等采用红外测距仪校核,达到准确无误。

    6、所有测量资料统一编号,分类装订成册。

    8、仪器的配备及人员组成

    8-1测量仪器配备一览表

    序号

    测量器具名称

    型号规格

    单位

    数量

    备注

    1

    电子经纬仪

    DJD2

    1

    工程开工即组织进场

    2

    光学经纬仪

    J2

    2

    3

    自动安平水准仪

    DZS3-1

    1

    4

    激光铅垂仪

    JDA-96

    1

    5

    红外线测距仪

    ND3000

    1

    6

    钢卷尺

    50mm

    2

    7.5m

    8

    5.5m

    20

    7

    塔尺

    5m

    1

    8.2测量人员组成

    测量班长:      1

    测量技术员:    1

    测工:          2

    9.器保养和使用制度

    1、仪器实行专人负责制,建立仪器管理台账,由专人保管、填写。

    2、所有仪器必须每年鉴定一次,并经常进行自检。

    3、仪器必须置于专业仪器柜内,仪器柜必须干燥、无尘土。

    4、仪器使用完毕后,必须进行擦试,并填写使用情况表格。

    5、仪器在运输过程中,必须手提、抱等,禁置于有振动的车上。

    6、仪器再场使用时,可仪员不得离开仪器。

    7、水准尺寸不得躺放,三角架水准尺不得做工具使用。