钢筋撑起半边天 2012-08-19 10:00:08 | 江苏省 其他专业 | 1164查看 1回答
电气工程施工方案
电气工程施工方案
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电报导工程施工方案
1.电气工程概况
1.1 电气工程主要有高低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统。
1.2 本工程供电电源由本场区10kV开闭所引来两路10kV高压电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下一层变配电室。高压系统为单母线分段,两路10kV电源分别供给两台630kVA干式变压器,低压系统为单母线分段运行,由地下一层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点。
1.3 建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱。由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV—2.5min2托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设。
1.4 防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用TN—S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于1欧姆。
1.5 消防报警与控制系统:首层消防值班室内设有报警盘、控制盘、广播盘,由中央控制设备引出线路穿过首层楼板至地下一层,沿电缆托盘敷设至电气设备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动控制。
1.6 楼字自动控制系统:中央控制室设在首层消防中心机房内。BAS系统通讯总线和DDC电源总线均穿钢管敷设至各层现场控制器,由各现场控制器配出的自控线路沿封闭金属线槽,再穿薄壁钢管或直接采用钢管敷设至各被控设备。实现对冷冻水系统、供配电系统、空调机组、新风机组、公共区域照明的监控。 .
1.7 结构化布线系统:由首层设备向综合布线主配线柜敷设出的干线均采用封闭金属桥架敷设,水平配线用封闭金属桥架在吊顶内敷设再穿薄壁钢管引至各处信息插座,本系统仅考虑电话通讯系统和计算机网络系统的综合布线需求。
1.8 电缆电视系统:本系统为有线电视传输分配系统,不单设接收天线和独立前端部分。电视传输、分配干线在配电竖井内沿弱电线槽敷设,电视用户线穿中20薄壁钢管从弱电线槽引出,在吊顶、墙内暗设至用户插座。
2.施工前准备工作
2.1技术准备工作
施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施工方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。
2.2 现场准备工作
施工道路、施工用水、临电和场地由大包方统一规划,生产、办公、库房等临时用房由大包方提供,现场设办公室、库房各一间。因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员需与甲方和土建部门密切配合,做到材料随用随进。
2.3人员准备工作
施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。
2.4 电气工程主要工程量计算,详见下表1
表1 电气工程主要工程量一览表
序号
项目
工程量
备注
单位
数量
1
配电柜安装
台
33
2
配电箱安装
台
151
3
钢管敷设
m
27952
4
管内穿线
m
92332
5
防雷接地安装
m
2800
6
电缆托盘敷设
m
1960
7
插接母线安装
m
174
8
电缆敷设
m
2690
9
灯具安装
套
3698
10
开关、插座安装
个
1797
2.5电气工程主要机具准备,详见下表2
表2 电气工程主要机具计划表
序号
名称
型号
单位
数量
备注
1
电焊机
B×300-1
台
3
2
套丝机
中号
台
1
3
液压煨管机
4#
套
1
4
切割机
400型
台
2
5
台钻
Ф13
台
1
6
手枪钻
Ф13
把
3
7
冲击钻
Ф12
把
2
8
电锤
38E
把
5
9
机械开孔器
套
2
10
液压开孔器
套
1
11
兆欧表
ZC-7
块
1
12
钳型万用表
MG36
块
1
13
接地摇表
ZC-8
块
1
2.6劳动力计划与安排,见表3
表3 电气工程过去力计划表
序号
工种
数量
备注
1
熟练电工
15
2
一般电工
10
3
焊工
8
4
普工
12
总计
45
2.7电气工程主要材料及设备计划
2.7.1主要材料计划见表4
表4 电气工程主要材料计划表
序号
材料名称
型号规格
单位
数量
备注
1
镀锌钢管
SC15
m
15300
2
镀锌钢管
SC20
m
11900
3
镀锌钢管
SC25
m
500
4
焊接钢管
SC32
m
95
5
焊接钢管
SC40
m
43
6
焊接钢管
SC50
m
15
7
焊接钢管
SC70
m
54
8
焊接钢管
SC80
m
30
9
焊接钢管
SC100
m
15
10
普利卡管
PLK32
m
50
11
镀锌扁钢
40×4
m
200
防雷接地
12
镀锌扁钢
25×4
m
2000
防雷接地
13
镀锌圆钢
Ф10
m
350
防雷接地
14
镀锌圆钢
Ф12
m
250
防雷接地
15
铜芯塑料绝缘线
BV-1.51.5
m
6800
16
铜芯塑料绝缘线
BV-2.5
m
81200
17
铜芯塑料绝缘线
BV-4
m
2012-08-19 10:00:08