emmawu1986 2012-08-20 11:02:10 | 四川省 其他专业 | 828查看 3回答
关于电气配线的问题
我有一份签证,施工单位写的原配线只有2.5m2和4m2的不能满足负荷要求,现在施工单位要求空调插座配3*16的线,普通插座3*4的线,三相插座配3*10的线,请问合理不? 还有那个三相插座的配线是否有问题,我百度了一下三相是4根的配线。问题补充:就是一般办公室的配线没有什么特殊用途。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
我有一份签证,施工单位写的原配线只有2.5m2和4m2的不能满足负荷要求,现在施工单位要求空调插座配3*16的线,普通插座3*4的线,三相插座配3*10的线,请问合理不? 应该是 合理的; 还有那个三相插座的配线是否有问题,我百度了一下三相是4根的配线。 要看设计图是否合理的了;
2012-08-20 11:05:56
-
忽悠你的,只是手段不高明。
2012-08-22 16:32:35
-
我有一份签证,施工单位写的原配线只有2.5m2和4m2的不能满足负荷要求,现在施工单位要求空调插座配3*16的线,普通插座3*4的线,三相插座配3*10的线,请问合理不? 还有那个三相插座的配线是否有问题,我百度了一下三相是4根的配线。 一般办公室空调插座4m2的线,普通插座2.5m2线,三相插座配(如带热水器3*10+1*6mm2)线就够了 三相是4根的配线,你说的没错,三相电源最少4根线,现在加接地保护还有5根线的。 他们在借机索赔,只是伎俩太低,别轻易给他们办变更。
2012-08-20 11:55:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看