• 长城杯-混凝土工程

    长城杯-混凝土工程
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •  

    长城杯工程

    混凝土

    XX工程公司

    年月日


    1 编制依据

    1-1

    序号

           

     

    实施日期

    1

    《混凝土结构工程施工质量验收规范》

    GB50204-2002

    2003.05.01

    2

    《混凝土强度检验评定标准》

    GBJ107-87

    1987.09.01

    3

    《建筑工程质量检验评定标准》

    GB50300-2001

    2002.01.01

    11

    **西区一期施工组织总设计》

    12

    **西区12#楼及商业施工组织设计》

    13

    **西区12#楼及商业施工图》

    2003086-12003086-22003086-SY

    14

    设计交底、洽商变更

    2 工程概况

    2.3 设计图

    2.3.1地下标准层结构平面图(见附图一)

    2.3.2地上标准层结构平面图(见附图二)


    3  施工安排

    3.1施工部位及工期要求

    3-1

     

    备注

    垫层

    2004

    4

    21

    2004

    5

    25

    防水保护层

    2004

    5

    5

    2004

    5

    30

    基础底板、地梁

    2004

    5

    15

    2004

    6

    15

    地下二~一层

    2004

    5

    20

    2004

    6

    25

    ±0.00以上

    2004

    6

    1

    2004

    11

    30

    3.2供应方式

    本工程全部采用预拌混凝土

    3.2.1  对原材料的要求

    3-2

    材料名称

    材料规格

    要求

    水泥

    P.O32.5

    最小水泥用量为300Kg/m3

    细骨料

    中砂

    具有良好的级配,含泥量不大于3%

    饮用水

    不得含有有害物质

    粗骨料

    碎石、卵石5-25mm

    连续级配,针片状颗粒含量不大于10%。含泥量不大于1%

    掺合料

    Ⅱ级粉煤灰

    符合相应的技术性能指标,必须进行复试。

    外加剂

    防冻剂、膨胀剂

    符合相应的技术性能指标,必须进行复试,膨胀性外加剂不得采用复合型。

    3.2.2  配合比的主要参数要求

    3.2.2.1水灰比:控制在0.4-0.55

    3.2.2.2坍落度:顶板、梁混凝土要求在160180mm,墙体、柱混凝土要求在180200mm

    3.2.2.3砂率:38%-42

    3.2.2.4 ±0.000以下混凝土最大氯离子含量0.20%,最大碱含量≤3.0Kgm3

    ±0.000以上混凝土最大氯离子含量1.0%,碱含量不受限制。

    3.2.3 其他要求

    3.2.3.1初凝时间:基础底板及地下结构墙体混凝土施工控制在6小时左右,其它部位控制在4小时。

    3.2.3.2冬施砼出罐温度≥12℃;入模温度≥10

    3.3 劳动力安排

    3.3.1 管理人员:设置1名专项混凝土工长,实行生产主管负责制。并安排2个试验人员(经过专业培训考核,持证上岗)。

    3.3.2 施工队负责人:本工程的混凝土浇筑、振捣、养护由江苏混凝土班组操作,混凝土班组组长对混凝土的施工全面负责,各工种全过程配合。

    3.3.3具体操作人员配备详见下表:

      3-3

    施工部位

    人员配备

    扶泵管

    振捣

    找平

    信号工

    抹平

    地下

    6

    4

    4

    2

    顶板

    6

    2

    4

    2

    6

    地上

    6

    4

    4

    2

    顶板

    4

    2

    4

    2

    6

    3.4砼分项工程质量目标:达到结构长城杯“精”的水平。


    4 施工准备

    4.1技术准备

    4.1.1 施工前,专项工长根据施工组织设计及施工方案对砼班组进行全面施工技术及安全交底。

    4.1.3技术部门提前对预拌混凝土供应厂家进行技术交底,说明原材、配合比、外加剂、供应速度、初凝时间等技术要求,并要求预拌混凝土供应时匀速进场不断档。搅拌站及时提供的预拌混凝土技术资料:按长城杯要求搅拌站提供砼开盘鉴定、配合比申请单、砼运输单、碱活性报告、碱含量计算书、放射物质检测报告、砼的商品合格证等资料。混凝土工长要对混凝土的施工人员从混凝土的浇筑、振捣、养护等方面做好交底,交底要详细可操作性强。

    4.1.4 混凝土工长要对混凝土施工人员做好技术和安全交底。从混凝土的浇注、振捣、养护全面交底,交底要有针对性、可操作性要强。

    4.1.6本工程设置现场标养室,水电线路配合作业,标养试验室试验设备明细表如下:

    4-2

    序号

    仪器名称

    规格

    数量

    1

    温湿度控制仪

    1

    2

    振动台

    1

    序号

    仪器名称

    2012-08-21 07:05:13 

    点我,有新答案通知你哦

    如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

    我要签到

    天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

    热门搜索:
    热门问题
    Baidu