雪娃娃8710 2012-08-21 11:33:25 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 3252查看 4回答
板内双层双向钢筋,当布置板负筋时是否还有分布筋?
板内双层双向钢筋,当布置板负筋时是否还有分布筋?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已经双层双向了,就没必要布置负筋了;板钢筋只有底板筋时,板上面会布置负筋,负筋下会有分布筋
2012-08-22 16:41:44
-
板内双层双向钢筋,当布置板负筋时就不需要分布筋了。
2012-08-21 11:34:35
-
分布筋属构造筋,不参与受力分析。只要满足构造要求,不再设分布筋。 软件中分布筋是自动布置的,定义时可以调整规格和艰巨,调整后默认布置即可。
2012-08-21 11:41:49
-
双层双向钢筋负筋是没有分布筋的,不设置也没关系
2012-08-21 13:40:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看