秋天的果实 2012-08-22 08:29:53 | 北京市 安装 | 2628查看 5回答
钢结构厂房电气管路明敷设 消防管路敷设的支架工程量怎么算?
钢结构厂房电气管路明敷设 消防管路敷设的支架工程量怎么算? 有的地方用抱箍,抱箍还单独计算工程量么?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、钢结构厂房电气管路明敷设区分敷设的部位,套电线管明敷定额子母及电线区分截面积套电线穿管定额子母,如果墙面有剃槽,别忘了套用墙体剃槽定额子母。 2、消防管道的支架套用一般铁构件的制作与安装两个定额子目,支架的材料一般为角钢和圆钢,间距一般DN15-20的钢管支架的距离为1.5米一个支架;DN25-30的钢管支架距离为2米;DN40-50的钢管支架距离为2.5米;DN65以上的支架距离为3.5米。把长度转化成质量套项就额可以了,
2012-08-22 11:05:42
-
电气管路按明管敷设计算,支架按重量计
2012-08-22 08:39:50
-
按实际使用量计算,抱箍也要算在工程量中
2012-08-23 11:48:49
-
支架按照一般的铁构件制作安装计价
2012-08-22 08:49:48
-
支架的计算一般按管径的大小确定支架的距离。一般DN15-20的钢管支架的距离为1.5米一个支架;DN25-30的钢管支架距离为2米;DN40-50的钢管支架距离为2.5米;DN65以上的支架距离为3.5米。然后根据钢管的总长度来确定支架的个数。一般DN15-20的支架一个大概按1公斤考虑吧。
2012-08-22 09:46:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看