秋天的果实 2012-08-22 09:43:08 | 北京市 安装 | 1716查看 2回答
钢结构屋顶避雷系统算工程量的问题
1.利用屋面彩钢板作为接闪器,怎么算工程量 怎么套定额? 2.利用钢柱做引下线,怎么算工程量 怎么套定额? 3利用基础钢筋做自然接地体,怎么算工程量,怎么套定额? 以上做法都是钢结构库房的做法,求助恩师。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.利用屋面彩钢板作为接闪器,按处算工程量 套构架接地定额。 2.利用钢柱做引下线,按m算工程量 套利用金属构件引下定额。 3利用基础钢筋做自然接地体,按10处算工程量,套基础钢筋焊接定额。
2012-08-22 15:28:09
-
1\\可套跨接线子目 工程量计算:按照图中引下的钢柱数量算,单位为处。 2\\有专门的子目。套避雷引下线 利用金属构件引下。 工程量计算:计算钢柱的长度即可 3\\套均压环子目, 工程量计算:量取基础接地需要焊接连接的长度即可。