WANGQIAOLAN 2012-08-22 12:42:08 | 江苏省 安装 | 18185查看 5回答
BV3*2.5 PC20 CT/WC/CC 什么意思
BV3*2.5 PC20 CT/WC/CC 那在桥架里的部分也需要穿PC20吗???
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳桥架中电线、电缆不需要配管的,BV3*2.5 PC20 CT/WC/CC 的意思是沿桥架、墙、顶棚敷设,有桥架的地方走桥架,没有桥架的地方用管。
2012-08-22 13:55:30
-
你好 BV3*2.5 PC20 CT/WC/CC 的意思是三更跟2.5mm2的线,图纸上的敷设方式有桥架、沿墙暗配、沿顶板暗配,当线路在有桥架的时候沿桥架,不需要穿管,其他地方就是穿管PC20的沿墙、板暗敷。
2012-08-22 14:43:48
-
这里的意思是部分走桥架部分穿管,如果先走桥架,那么出桥架就穿pvc管了
2012-08-22 13:53:14
-
在桥架中布置的电缆不需要配管
2012-08-22 12:50:24
-
桥架里面的不用,没桥架的地方穿管
2012-08-22 14:41:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看