11****@qq.com 2012-08-22 16:59:53 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 2029查看 3回答
集中标注里有中部架立筋(2B12) 图纸上原位标注是没有的
但是导CAD图识别后 有一跨上出现了架立筋(2B12) 这有什么问题吗 如图问题补充:就是架立筋(2B12)出现在了原位标注里 但是图纸上原位标注是没有的
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳集中标注和原位标注是相互补充的,集中标注里有中部架立筋(2B12) ,那么就表示有中部架立筋(2B12)。
2012-08-23 18:34:44
-
删掉了是有影响的,在这根梁里是需要两根架立筋的,否则梁的箍筋就没法放置,梁的箍筋是双支箍的,所以在梁的上、下部钢筋必须要有两根钢筋,如果没有贯通筋就需要加架立筋
2012-08-22 18:42:55
-
你好,这个 是正常本来就会出现在那里的,因为它是架立筋,就如跨中钢筋一样的!
2012-08-22 17:04:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看