63****@qq.com 2012-08-23 09:38:00 | 河北省 安装 | 3339查看 4回答
关于修缮定额的费用问题
1.下面是我做的预算,安装一米管道才几块钱,请问我可能哪里做错了? 2.关于上面的安装取费,我是不是该更改下,四层的商场,需要记取脚手架拆搭,超高费,系统调试费和超高操作增加费么?问题补充:写错了,我说的是拆除一米管道才几块钱。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、你做的没有问题,看看人工费是否需要调, 2、脚手架搭拆费是要计取的。 3、系统调整费也是要计取的 4、四层的商场超过20米就可以计取高层增加费。 5、超高增加费要不不要计取,这个要看你的层高了,假如层高超过5米就可以计取, 建议你看看定额前面的综合说明
2012-08-23 10:08:37
-
没啥问题,定额人工费本来就是很低。看有人工费调整的文件吗?那些个费用除了系统调试费外都可以记取。
2012-08-23 09:57:39
-
为什么用的是修缮定额啊?不用09定额?修缮定额如果用的是2001全国统一修缮定额的话,肯定价格很低啊!那都是2001年的定额了,这都过了11年了,修缮定额人工费是20.31一个工日,现在人工费都100多,200了。。你还套用20.31当然低得要死!!你要根据你们哪里的现在的定额或者人工价现在的市场价把人工费,材料费都调整上去。。。我不知道你用的那一年的修缮定额,做预算要按照市场价做就好了,或者你们实际工程中用的价格。我查了下,现在的管道工人工费基本都是100元一个工日,你可以调整上去~~~脚手架费用要算,超高降效你看看你们的层高超过20米的话,就要算
2012-08-23 09:59:51
-
应该没有什么问题
2012-08-23 09:42:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看