    常用材料现场试验取样规定

    河北麒麟建筑科技发展有限公司

    20122

    为了更好地贯彻落实国家及上级主管部门有关质量检验的法令、法规和条例,确保各项检验数据的公平公正、准确可靠,现对                                   工程的主要试验项目,提出如下要求,望要携手合作,共同建造内坚外美的一流工程,给业主一个满意的答卷。

    一、本工程的主要试验项目包括:砼试块、混凝土抗渗试块、砂浆试块、砼配合比、砂浆配合比、钢材及钢材连接接头试件、砖砌块、墙地砖、防水材料、水泥、砂子、石子、简易土工、节能、给排水管材管件、电线电缆及门窗的物理性能等试验检验。

    二、取样要求:试验项目及取样数量

    1、回填土

    1.1 检验项目:密度指标和含水率指标,击实试验提供该土最佳含水率状态下的最大干密度。

    1.2 取样方法:环刀法、灌砂法、灌水法、蜡封法。其中环刀法与灌水、灌砂法应用较广泛。

    用环刀法取样时,应事先在环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,直至土样高出环刀。将环刀整个挖出,用切土刀将环刀外侧土样削掉,用钢丝锯整平环刀两端土样。取出环刀内土,编号,装入密封袋内。

    灌水法试验,应根据试样最大粒径(确定试坑尺寸表1),将选定试验处的试坑地面整平,除去表面松散的土层,按确定的试坑直径划出坑口轮廓线,在轮廓线内下挖至要求深度,边挖边将坑内的试样装入盛土容器内,称试样质量,准确到10g,并应测定试样的含水率;试坑挖好后,放上相应尺寸的套环,用水准尺找平,将大于试坑的塑料膜袋平铺于坑内,翻过套环压住薄膜四周,记录储水桶内初始水位高度,拧开储水桶出水管开关,将水缓慢注入塑料膜袋中,当袋内水面接近套环边缘时,将水流调小,直至袋内水面与套环边缘齐平时关闭出水管,持续35min,记录储水桶内水位高度。当袋内出现水面下降时,应另取塑料薄膜袋重做试验。

          1    

    试样最大粒径

    试 坑 尺 寸

    直 径

    深 度

    520

    40

    60

    150

    200

    250

    200

    250

    300

    1.3 取样数量:

    对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少有1点,3000m2以上工程,每300m2至少有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每3050m延米应有1点。

    对土方工程,平整后的场地表面应逐点检查,检查点为每100400m21点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20m1点,每边不应少于1点。

    击实试验取样时,用四分法取代表性土样20kg(重型为50 kg)。若为灰土,白灰的取样数量按比例而定。

    2、建筑用钢材

    2.1建筑钢材(原材)

    2.1.1检验项目:屈服强度、抗拉强度、伸长率(带E钢筋或有设计要求时检测最大力下总伸长率)、弯曲性能、重量偏差、带E钢筋或有设计要求时应加测强屈比、超屈比。(注:圆盘条、盘螺钢筋应注明无延伸调直/有延伸调直/未调直)

    2.1.2 取样数量:

    钢筋原材(HPB235HRB335HRB400):同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸钢筋组成,重量通常不大于60吨,超过60吨的部分,每增加40吨(或不足40吨的余数),增加一个拉伸和弯曲实验试样。取样数量:任选5500550mm。(注:试件切口应平滑且与长度方向垂直。)

    预应力砼用钢丝:每批由同牌号、同规格、同加工状态的组成,每批不大于60t。每盘钢丝任一端切取拉伸试件1个,冷弯试件1个;(2

    2.2钢筋连接件

    2.1.1检验项目:抗拉强度、断口位置、冷弯(闪光对焊、窄间隙焊以及用于梁板部位的气压焊)

    2.1.2取样方法及数量

    闪光对焊:每批由同台班、同焊工、同焊接参数组成,数量较少时可一周内累计计算。300头为一批,从每一批成品中随机切取拉伸、冷弯试样各3

    钢筋电弧焊:工程焊接时,每批由同级别、同接头型式的组成。现场焊接时,每批由一至二楼层、同级别、同接头型式的组成。每批不大于300接头,从每一成品中随机切取拉伸试样3

    电渣压力焊:现浇多层结构中,每批由同楼层或施工区段、同级别组成。每批不大于300接头,从每一成品中随机切取拉伸试样3

    气压焊:每批由同一楼层的组成。每批不大于300接头,随机切取3个拉伸试样,在梁板的水平连接中须另切取3个冷弯试样

    机械连接接头:每批由同施工条件、同材料、同等级、同型式的组成,每批不大于500接头为一批,在工程结构中随机切取3个拉伸试样

    3、建筑用水泥

    3.1 检验项目:标准稠度用水量、凝结时间、安定性、强度。掺有火山灰质混合材料的,胶砂流动度为必检项目。

    3.2 取样方法及数量:

    3.2.1 散装水泥:同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号(强度等级)的水泥,以一次进厂(场)的同一出厂编号的水泥为一批。但一批的总量不得超过500t。随机地从不少于3个车罐中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12 kg水泥作为检验试样。

    3.2.2袋装水泥:同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号(强度等级)的水泥,以一次进厂(场)的同一出厂编号的水泥为一批。但一批的总量不得超过200t。随机地从不少于20袋中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12 kg水泥作为检验试样。

    3.3.3 砌筑水泥:水泥出厂前按同品种、同标号编号和取样。每一编号为一取样单位,以不超过200t和不超过3天产量为一个编号,随机从20个以上袋中或部位取等量试样,样品总量不少于12kg

    4、建筑用砂

    4.1 检验项目:含泥量、泥块含量、颗粒级配、细度模数。

    4.2 取样方法及取样数量:400m3600t为一批,不同部位取等量的8份,取20kg

    5、建筑用石

    5.1 检验项目:含泥量、泥块含量、颗粒级配、针片状颗粒含量、压碎值指标。

    5.2 取样方法及取样数量:400m3600t为一批,不同部位取等量的15份,取30kg

    6、建筑砂浆

    6.1 砂浆试块

    6.1.1检验项目:28天标养强度

    6.1.2 取样方法:同一盘搅拌机或同一车,使用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅拌出料口。

    6.1.3 取样数量:

    每一楼层或不超过250m3砌体中各强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机至少抽检一次,每次至少应制作一组(3块)试块;基础砌体可按一个楼层计,水泥砂浆地面每一楼层取一组(3块)试块,当地面面积大于1000m2时每增加1000m2增加一组(3块)试块。

    6.2砂浆配合比

    6.2.1检验项目:配合比、保水率、分层度、试配强度

    6.1.2 取样方法及数量:随机抽取水泥35kg、砂60kg、白灰膏19kg,掺和料2kg

    7、混凝土

    7.1 检验项目:抗压强度或抗渗性能或抗冻性能

    7.2 取样方法及数量:

    7.2.1 现浇(商品)混凝土(标养):

    标养:① 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比砼,取样不得少于一次;

    ② 每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时,其取样不得少于一次;

    ③ 当一次连续浇筑超过1000m3,同一配合比的混凝土每200m3不得少于一次;

    ④ 每一楼层或同一配合比的砼,取样不得少于一次;

    ⑤ 每次取样应至少留置一组标准养护试件。

    拆模:梁、板应留置同条件拆模试块。

    600·d:对涉及混凝土结构安全的重要部位应留置结构实体试块,同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d

    7.2.2 抗渗混凝土:在浇注地点随机取样,同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次。试件规格:175mm×185mm×150mm

    7.2.3 委托试配时送样数量如下表所示:

    混凝土类别

    水泥(kg

    砂子(kg

    石子(kg

    石子最大粒径≤31.5mm

    25

    50

    65

    石子最大粒径>31.5mm

    40

    80

    150

    8、陶瓷砖地砖

    8.1 检验项目:吸水率、破坏强度、断裂模数、抗热震性(吸水率大于10%)、抗冻性(用于外墙)

    8.2 取样数量:边长L300mm40块,

    300mm<边长L600mm20块,

    边长L600mm6块。

    9、墙体材料

    9.1 检验项目:

    序号

       

    检 验 项 目

    1

    烧结普通砖

    强度等级

    2

    烧结多孔砖

    强度等级

    3

    混凝土普通砖和装饰砖

    强度等级

    4

    粉煤灰砖

    抗折强度  抗压强度

    5

    混凝土路面砖

    抗压或抗折强度

    6

    普通混凝土小型空心砌块

    强度等级

    7

    轻集料混凝土小型砌块

    抗压强度  密度等级

    8

    蒸压加气混凝土砌块

    抗压强度  干密度

    9

    粉煤灰混凝土小型空心砌块

    抗压强度  密度等级

    10

    石膏砌块

    表观密度 断裂荷载 软化系数(仅防潮石膏砌块)

    11

    保温砌块

    强度等级、密度等级、导热系数(同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次),

    9.2 取样方法及取样数量:

    9.2.1 烧结普通砖:验收批的批量在3.5-15万块为一批,不足3.5万块按一批计,12/

    9.2.2 烧结多孔砖:验收批的批量在3.5-15万块为一批,不足3.5万块按一批计,12/组。

    9.2.3混凝土普通砖和装饰砖:验收批的批量在3.5-15万块为一批,不足3.5万块按一批计,12/组。

    9.2.4 粉煤灰砖:每10万块为一批,不足10万块亦为一批,12/组。

    9.2.5混凝土路面砖:每批路面砖应同一类别、同一规格、同一等级,每2万块为一批,不足2万块亦按一批计8/

    9.2.6普通混凝土小型空心砌块:按外观质量等级和强度等级分批验收。以同一种原材料配制的相同外观质量等级、强度等级和同一工艺生产的10000块砌块为一批,块数不足10000块者亦为一批,5/组。

    9.2.7 轻集料混凝土小型砌块:按密度等级和强度等级分批验收。以同一品种轻集料配制成的相同密度等级、相同强度等级、质量等级和同一生产工艺制成的10000块为一批,块数不足10000块者亦为一批,5/组。

    9.2.8 压加气混凝土砌块:同品种、同规格、同等级的砌块,以10000块为一批,不足10000块者亦为一批,现场加工成100mm×100mm×100mm立方体试块,9/组。

    9.2.9粉煤灰混凝土小型空心砌块:以用同一种粉煤灰、同一种集料与水泥、同一生产工艺制成的相同密度等级、相同强度等级的10000块砌块为一批,5/组。

    9.2.10石膏砌块:以同一品种、规格、配方、工艺生产的2000块产品为一批,不足2000块也可按一批计,3/组(防潮石膏砌块6/组)。

    9.2.11保温砌块:一般按企业标准执行。

    10、防水材料

    10.1 检验项目:

    2012-08-23 09:46:05 

    点我,有新答案通知你哦

    如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

    我要签到

    天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

    热门搜索:
    热门问题
    Baidu

    序号

      

    检 验 项 目

    1

    弹性体沥青防水卷材

    不透水性、耐热性、拉力及延伸率、低温柔性

    2

    沥青复合胎柔性防水卷材

    不透水性、耐热度、拉力、低温柔性

    3

    高分子防水材料

    常温拉伸强度、常温扯断伸长率、撕裂强度、低温弯折、不透水性

    4

    自粘聚合物改性沥青防水卷材

    拉力、延伸率、耐热性、不透水性、低温柔性

    5

    止水带

    拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度

    6

    遇水膨胀橡胶(止水条)

    体积膨胀倍率、高温流淌性、低温试验

    7

    膨润土橡胶止水条

    规定时间吸水膨胀倍率、耐热性、低温柔性

    8

    聚氨酯防水涂料

    拉伸强度、断裂延伸率、低温柔性、不透水性

    9

    聚合物乳液建筑防水涂料

    拉伸强度、断裂延伸率、低温柔度、不透水性

    10

    聚合物水泥防水涂料