hyx8166 2012-08-23 16:18:56 | 山东省 安装 | 889查看 3回答
安装消耗量
请教老师:1、利用基础钢筋做接地极,施工方是否要进行接地电阻测试,并套用相应定额? 2、车库集水坑内设有排污泵、液位控制器,请问排污泵的安装里是否包括了液位控制器的安装,还是要单独计算呢? 3、在筏板中的镀锌管道设计需要:一遍防锈漆,一遍沥青,一遍玻璃丝布,一遍沥青,是不是要分别套用四个子目?其中的最后一遍沥青,是套用“管道刷第二遍沥青漆”还是“管道玻璃布白布面刷第二遍沥青漆”? 4、车库内集水坑设排污管排水,管材是热镀锌管,该如何套用定额?问题补充:热镀锌管排水,直径100,是丝接,如何套用定额
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、利用基础钢筋做接地极,施工方是要进行接地电阻测试,并套用相应定额? 2、车库集水坑内设有排污泵、液位控制器,排污泵的安装里不包括液位控制器的安装,还是要单独计算 3、在筏板中的镀锌管道设计需要:一遍防锈漆,一遍沥青,一遍玻璃丝布,一遍沥青,是要分别套用四个子目,其中的最后一遍沥青,套管道玻璃布白布面刷第二遍沥青漆 4、车库内集水坑设排污管排水,管材是热镀锌管,套用钢管焊接定额或卡箍连接定额。
2012-08-24 16:53:02
-
朋友 你可以看一下千赢官网首页登录入口的视频哦
2012-08-24 08:06:06
-
我想补充一点,第三条。在筏板中的镀锌管道设计需要:一遍防锈漆,一遍沥青,一遍玻璃丝布,一遍沥青,这种设计与规范相矛盾。砼内预埋金属是严禁刷漆的,
2012-08-28 21:05:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看