方荣 2012-08-24 00:05:30 | 安徽省 安装算量GQI | 831查看 6回答
消防水(喷淋)专业
消防水专业中,用自动识别水平管时,识别管径,是错误的,例如:管径为DN50的,识别为DN65的,如何避免这步错误?最好有操作步骤
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回复:这不是错误,只不过是规范与设计之间的差异问题。喷淋专业的自动识别的是按照喷头自动识别管径的,设计应该也是,但是设计有时和规范有差异,就造成了你所说的现象。做造价严格按照设计计算工程量是必须的,因此千赢官网首页登录入口喷淋自动识别完毕应该检查一下主管道,分支管一般没问题。 修正方法:检查到不对管径的管段,属性界面里选择名称修改,提示:不要直接修改管径,在这里要注意区分私有属性和公有属性。
2012-08-24 08:20:33
-
同意楼上的意见
2012-08-24 09:30:16
-
可以先打断cad线,也可以自己画,
2012-08-24 10:22:18
-
鲁老师说的对,很多误识别并不是软件的错误,要结合手工修改才能完成工程量的计算全部步骤。
2012-08-24 10:24:37
-
识别管径错误可能是CAD图纸标注位置不准确造成的,或是标注的有些混乱,软件不能正确识别,个别错误的建议自己手工自行修改。
2012-08-24 00:13:17
-
可能是你的图纸不规范或操作错误,远程看看就好。
2012-08-24 00:16:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看