秀 2012-08-24 18:20:50 | 山东省 其他专业 | 2729查看 5回答
建筑标高和结构标高
建筑标高和结构标高相差0.07,一 结构按结构标高,那么砌女儿墙的时候是按建筑标高建筑图上标的是31.8,是否就按这个,还是调整到结构标高
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建筑标高和结构标高相差0.07,一 结构按结构标高,那么砌女儿墙的时候是按建筑标高建筑图上标的是31.8,是否就按这个,还是调整到结构标高 建筑标高和结构标高相差0。07这个差一般是在楼层中有差值,是楼面的做法部分厚度。到屋面后或女儿墙部分一般都是建筑标高和结构标高为同一标高了,在软件中不管用那个标高定义构件,都要与实际标高对应上,如在钢筋中,用结构标高,楼层为3米,那么在定义上层墙时,墙底的标高也要从3米开始,这样就对应了,再如窗从建筑标高上一0。9米,在钢筋软件中直接定义窗的标高为0。95米。
2012-08-24 20:13:32
-
到屋面板时应该是结构标高与建筑标高是一样的了, 一般在图形和钢筋里都用建筑标高去做,这样在互导时就不会因为标高的问题去修改或推算
2012-08-24 18:24:59
-
一般都是按照结构标高 不过高度要加上结构和建筑的高差。
2012-08-24 18:58:19
-
设置楼层和画图按照建筑标高就可以,软件会自动考虑到结构标高的
2012-08-24 20:22:47
-
一般顶层的结构标高和建筑标高是一样的,直接在顶层上面砌女儿墙就行,
2012-08-25 13:01:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看