-
yy 2012-08-24 23:35:55 | 陕西省 安装 | 1028查看 7回答
电气安装问题
在电气照明工程中,从配电箱出来的线进入桥架,插座及照明分支线路用钢管敷设,请问,是不是插座每一条回路都是从配电箱出来的3根线,另外每一条照明回路是不是也是从配电箱出来的3根线?开关与开关串联的线是怎么接的,插座与插座串联的线是怎么接的?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从配电箱出来插座是每个回路三根线,照明是每个回路二根线。进入灯具是二根线,接线盒里的软线可以打结。
2012-08-25 15:40:33
-
楼主很菜鸟啊,好多基础都没搞清楚
2012-08-28 10:51:09
-
从配电箱到插座每一个回路一般是三条线,在一条回路上的插座跳线,从配电箱到照明器具一般是2根线,灯具安装高度低于2.4m时,需要接地,三根线,你说的开关串联应该是指几个开关在同一位置共用一根零线
2012-08-25 01:37:21
-
1、插座回路从配电箱出线,单相插座回路是3根,三相插座回路就得5根,具体应该查看该配电箱接线系统图就清楚明了准确。 2、照明回路从配电箱出线,既有2根也有3根的。因为灯具安装高度低于2.4m时会设计接地保护线(PE线),应急照明回路是3根导线。仍然以配电箱接线系统图为准。 3、配电箱照明一个回路出线以后,有几个照明开关分别控制灯具时,零线直接在接线盒或灯具接线盒位置分支接头引到灯具;配电箱的1根火线引出后在开关分控的配管接线盒位置分支接头出线到每个开关,已经开关控制以后引出线到被控灯具。 4、配电箱一个插座出线回路有若干个插座时,既有在分接线盒内分支接头出线的,也有在前一个插座位置返配管线并在插座接线盒内往下返线的。
2012-08-25 08:49:26
-
插座是3根线,照明一般是两根线。
2012-08-25 08:49:05
-
不是,是一个回路三根线
2012-08-25 17:22:48
-
具体怎么接建议你看下电气安装手册。
2012-08-26 08:48:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看