wangyuetingoo@16.. 2012-08-25 18:39:37 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 485查看 4回答
钢筋抽样檐高设置
你好,我想问下檐高设置会不会影响计算结果
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、当图纸上没有给出抗震等级时,那檐口高度的改变对工程量是有影响的,抗震等级由檐口高度 、结构类型、设防烈度来决定,所以抗震等级随之改变,抗震等级的改变直接影响到钢筋的锚固长度 2、当图纸已给出抗震等级时(在结构说明中一般会有),那檐口高度的改变对工程量是没有影响的
2012-08-25 20:05:24
-
影响抗震等级,会影响计算结果的
2012-08-25 19:01:36
-
抗震等级是由三个方面来控制的 檐口高度 设防烈度 结构类型 当你图纸中没有抗震等级的时候 这三个因素都会影响到抗震等级 从而影响到钢筋量 而如果你图纸中有抗震等级 那你就直接输入抗震等级 檐口高度也没那么重要了
2012-08-25 19:49:29
-
檐高的设置不影响计算结果,因为你在工程设置里把与结构计算的因素已经设置好了,比如抗震等级结构计算执行的图集以及各种构件的结构节点等等。所以软件计算时是不以檐高为依据的。
2012-08-25 19:33:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看