子夜微风细雨 2012-08-25 19:18:20 | 江苏省 安装 | 1549查看 3回答
图中所示的均压网应如何计算并套定额?
我的理解是图中均压网应套定额“2-751 避雷网安装均压环敷设利用圈梁钢筋",工程量计算式为12*9+22.5*5,不知是否正确?请指正问题补充:另外一座4.7万平米的厂房光这均压网算下来就16万了,所以心里没底,所以请教下各位
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳12*9+22.5*5正确
2012-08-25 19:47:15
-
是套均压环子目,工程量计算也正确。
2012-08-25 22:04:56
-
从图上看应该是接地母线 接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程量。接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材量时应另增加规定的损耗率。
2012-08-25 22:12:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看