shiwenchao062807 2012-08-25 20:29:59 | 河北省 安装 | 7749查看 1回答
电缆防火堵洞,防火隔板计算工程量的问题
电缆防火堵洞用在工程什么地方,怎么计算其工程量? 防火隔板用在什么地方,怎么计算其工程量? 还有人防工程穿越人防墙要预埋密闭肋,有的地方标明了是密闭肋,有的地方写着比方说是4SC50的管,那计算工程量时是计算管的量,还是计算密闭肋的个数呢? 还有金属软管用在什么地方啊,是电缆出桥架的地方吗?一般计算几米一根呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆防火堵洞用于电缆、管穿过防火墙时,需要对洞口进行封堵,按穿越个数计算;防火隔板是隔离电缆与易燃物等,按面积计算;金属软管一般用于灯具与线管之间的连接,不是电缆出桥架的地方。一般根据吊顶与原顶的距离确定。
2012-08-26 06:38:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看