58****@qq.com 2012-08-26 15:13:22 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 3966查看 2回答
连梁侧面纵筋及拉筋
在结构设计说明中一条是这么说的 (4)墙梁(连梁、暗梁、边框梁)侧面纵筋的配置,当墙水平分布筋满足梁侧面的纵向构造钢筋要求时,墙水平分布筋贯通;如不满足要求,应见梁侧面纵筋的具体数值,其在支座内的锚固要求应满足连梁纵筋的锚固要求 这句话是不是就是说明在连梁中图纸未给出侧面纵筋的时候,剪力墙的水平钢筋就会通过连梁,充当连梁的侧面钢筋,这样连梁中也就是必须要设置拉筋,按着图集11G10-1 74页的说明来设置拉筋问题补充:不好意思在补充下,我们是施工单位,跟甲方对量时,甲方不叫剪力墙里面的钢筋通过连梁,那部分量不给,我是初学者,请问这样的情况我们该什么办啊, 在提一个问题,梁什么时候直锚什么时候弯锚啊,要满足什么条件啊,谢谢各位了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、这一点意思同06G901-1P3-14中注释2“当设计未单独设置时,墙身水平钢筋再连梁范围内拉通连续布置......”,连梁侧面钢筋中时必须要设置拉筋的,按照11G101-1P74进行布置 2、当支座宽度大于lae时,梁就可以在支座中进行直锚(屋面框架梁上部钢筋除外),当支座宽度小于lae时,梁纵筋伸入对边弯择15d
2012-08-26 19:15:31
-
在定义连梁构件侧面不输入钢筋信息,软件就自动在剪力墙钢筋计算时计算通过连梁。
2012-08-26 17:26:25