56****@qq.com 2012-08-27 12:40:27 | 江苏省 土建 | 5858查看 5回答
图形算量中剪力墙与T、L型柱怎么区别?
框架剪力墙结构,但是在计算时候发现部分剪力墙以T、L型柱套用定额,查询混凝土规范只看到剪力墙截面高与墙宽比小于5的为柱 大于5的为剪力墙,想问下,到底怎么区分什么时候为剪力墙、什么时候为柱?问题补充:具体套用定额 是否要进行分开套用 L、T型柱 和直行墙定额?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳T、L型柱都是暗柱,暗柱是剪力墙的加强带,属于剪力墙,在计算的时候应该按墙计算,不应该按柱计算的,因为都是先绑好钢筋,只好模板,暗柱和剪力墙一起浇筑砼,就是墙的一部分的,应该按照剪力墙计算。 这部分也叫短肢剪力墙结构是指墙肢的长度为厚度的5-8倍剪力墙结构,常用的有“T”字型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折线型、“一”字型。工程量并入墙计算 GJZ-7按照暗柱绘制,他其实就是暗柱,但是在绘制剪力墙的时候要用一个剪力墙把它完全覆盖,就是剪力墙要绘制到柱子的边,按墙计算
2012-08-27 13:11:42
-
赞同1楼的说法
2012-08-27 19:35:18
-
框架剪力墙结构,但是在计算时候发现部分剪力墙以T、L型柱套用定额,查询混凝土规范只看到剪力墙截面高与墙宽比小于5的为柱 大于5的为剪力墙, 你图上的GJZ和GYZ都是剪力里的暗柱,一般砼按墙去计算,钢筋在暗柱里去定义就可以了
2012-08-27 13:15:34
-
具体你参照下钢筋混凝土平法计算规则即03G101\\、11G101图集进行计算!
2012-08-27 13:39:18
-
在定额里有说明,短肢超过多少周长即可计算为剪力墙,未超过按异形柱计算。 GJ7应该未超过规范中的周长数据,应该按异形柱计算
2012-08-27 16:54:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看