11****@qq.com 2012-08-27 14:35:18 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1594查看 2回答
我的基础层柱子有两根在钢筋汇总计算的时候被软件说直筋长度为零
我就把那几根柱子的构件属性里的其他属性中的插进构造改成了纵筋锚固 然后就可以正常汇总计算了 请问这样改会对钢筋量有什么影响吗 可是如果不改的话 软件会一直提醒直筋长度为零
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好:先删除汇总出错的柱子,再汇总,汇总没有错后再把原来删除的柱子画上然后再汇总!
2012-08-30 16:59:02
-
可能是你没有画基础构件,因为你柱属性定义的是插筋,没有基础构件柱子就不能生根,所以没有钢筋,改成纵筋锚固就不存在这个问题了,因为纵筋锚固相当于自锚,不需要基础构件
2012-08-27 17:23:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看