79****@qq.com 2012-08-27 14:51:07 | 河北省 其他专业 | 3740查看 1回答
关于11G101-1中剪力墙洞口补强钢筋构造的问题
图集中矩形洞宽和洞高均大于800时,“当洞口上边或下边为剪力墙连梁时不再重复设置暗梁”,如果仅是洞口上方有连梁下方没有,上方不设暗梁,洞口下方还用设置暗梁吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不用设置暗梁下面,但需要加强钢筋
2012-08-27 21:04:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看