• 为什么剪力墙垂直筋顶部在板中的弯折变成了10d?

    如图,剪力墙垂直钢筋在顶部板中弯折应该为12d,而我在软件中却发现同一个剪力墙中竟然有部分弯折是10d?计算式中表明的是设定弯折,但是我并没有设定弯折长度啊,再说,就算设定长度为什么却是部分弯折10d,部分弯折12d呢?何况我并没有设定计算垂直钢筋计算条件啊,好奇怪。怎么会出现一种构件出现两种弯折长度呢?而且还是不均匀分布的,请老师解答。

    直筋

    钢筋计

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    看下这几个节点里面的12d是否被改成了10d了

    如果前面计算设置没改动

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    顺道看看墙属性里面的计算设置

    2014-01-25 23:01:52 

  • 你可能是在工程设置中的节点设置了左右或者说内外不同的弯折锚固。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑