ddm 2012-08-27 15:40:35 | 重庆市 安装 | 1389查看 6回答
重庆配电箱是否包括了接线端子
重庆定额中的动力配电箱,照明配电箱,成套配电箱定额中的工作内容均是:开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地。而且在材料中均有铜接线端子(DT-10mm2),那比如我的照明线:BV-3*2.5MM,就不再计算压接端子了?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳BV-3*2.5MM,一般是不算端子的。配电箱里面的端子是用来接地用的。
2012-08-28 10:14:24
-
我们常说的接线端子是配电箱以外的端子,是不包括在配电箱安装内的,所以都要单独计算的,BV-3*2.5MM,算3个端子
2012-08-27 20:18:25
-
定额中的动力配电箱,照明配电箱,成套配电箱定额中的工作内容均是:开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地。定额中的端子是接地用的,铜接线端子(DT-10mm2),照明线:BV-3*2.5MM包括在定额接线内
2012-08-27 21:09:26
-
配电箱安装中不包括接线端子
2012-08-27 16:09:37
-
需要单独计算压接端子子目,配电箱中的端子只是接地用的端子
2012-08-27 16:45:06
-
BV-3*2.5MM,就不再计算压接端子了?是的。
2012-08-27 16:43:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看