jsstzjl 2012-08-27 16:24:29 | 江苏省 安装算量GQI | 1552查看 5回答
配电箱至配电箱是桥架连接时的电缆识别
当配电箱与配电箱连接时,其相连的电缆就不能识别了,只能用桥架布线,并且要把桥架打断,如果是井道内往上引的话,立式桥架要分多次布置才行,而且跨层编辑不方便,有什么办法解决吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我是在桥架连接配电箱的标高处画一根两三公分的管道,然后选择起点,快多了,两三公分也不会影响啥工程量,是吧,呵呵
2012-08-28 22:31:57
-
同求高手解答。。
2012-08-27 22:13:02
-
如果配电箱与配电箱是用电缆连接时,你可以使用电缆管里边构件相应的电缆管,将其连接就可以了,很方便的 你可以在桥架的属性里边把电缆的型号输入,注意一定是单根输入才行,不然工程量会加倍。
2012-08-27 20:36:42
-
可以用桥架配线功能噻
2012-08-28 01:34:24
-
桥架配线试试
2012-08-28 11:07:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看