39****@qq.com 2012-08-28 11:23:08 | 湖南省 安装 | 1521查看 3回答
配电箱引线问题
系统图中显示只有一条照明回路W1,但在平面图中显示有3条W1回路从不同方向引至配电箱,我计算管线时,是分三条回路引至配电箱的同一开关(配电箱内的一个开关可以同时接几条同一回路吗?),还是利用分线盒变为一条W1引入配电箱内接开关!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样的图纸很多,这样的平面图是根据实际走向布置的,也表示就是有三条回路,系统图是表示有三条相同的回路,它们的出箱配线和管子都相同。所以配电箱内的开关有三个。
2012-08-28 14:41:11
-
看看平面图纸上是否的确为三个回路,如果是的话,联系下设计看看是不是系统图少画了,另外一个开关只接一个回路。
2012-08-28 11:54:43
-
1、这个应该是平面图和系统图不同,或者在系统图上标的是一个照明回路,而实际上这个回路有三个,所以你在平面图上看到的是三个, 2、算量的按照平面图的回路算量
2012-08-28 16:12:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看