li****@163.com 2012-08-30 10:36:29 | 北京市 安装 | 1345查看 3回答
型钢接地母线问题
现场用的是80*6的镀锌扁钢,可是定额上最大的型号是60*6的镀锌扁钢敷设(北京2001定额电气工程),想问一下这个怎么换算?我调整了定额4-17的含量,可是有人说含量不能调整,想请教一下。还有就是不知哪位高手有定额之间的换算说明,因为在工作中总会遇到这种问题。谢谢了!问题补充:还有个问题请教一下,我们做弱电时只做管道预埋,穿线什么的留给专业分包做,我们需要留引线,但是业主说定额里面已经含了引线,是不是这样?我感觉引线是放在穿线里面的,只是配管的话需要算穿引线的钱,求高手解释! 穿线里面也有镀锌铁丝,岂不是有点重复?还是说定额里面的镀锌铁丝不是用作穿线的?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现场用的是80*6的镀锌扁钢,可是定额上最大的型号是60*6的镀锌扁钢敷设(北京2001定额电气工程),你可以乘个1.35的系数 还有个问题请教一下,我们做弱电时只做管道预埋,穿线什么的留给专业分包做,我们需要留引线,但是业主说定额里面已经含了引线,是这样定额里面已经含了引线。
2012-08-30 15:45:13
-
接地母线材料是按主材计算的啊,如北京的定额按辅材计算的,也可以调整定额-80*6的镀锌扁钢和-60*6的镀锌扁钢两者的差价。
2012-08-30 10:43:52
-
含量不能调,可以调材差。
2012-08-30 16:58:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看