84****@qq.com 2012-08-31 11:00:38 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 2718查看 5回答
梁原位标注问题(下部钢筋支座端原位标注)
梁下部钢筋的原位标注(左右支座端)。如何用软件处理? 软件中梁下部钢筋只有中部才有原位标注,
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这标注是有问题的,框架梁下部钢筋的原位标注只在中部有,在两端只有上部才有,在集中标注中下部钢筋配筋是3C18,在原位标注中下部钢筋是5C18 2/3,你可以理解为下部钢筋为5C18 2/3在中部输入(看你是为哪一方算了)
2012-08-31 12:05:23
-
底排筋应是3C18的,从上下部左右标注都是5B18 2/3.看,下部应是误画的。你再看看其他连梁的配筋情况,分析一下。如果大部分都是这种情况,问下设计
2012-08-31 11:46:45
-
你再看看其他梁的标注是不是也有同样的我那天,建议你还是问问设计人员
2012-08-31 15:40:42
-
基础梁的原位标注是在下面,如果不是基础梁,此图标注有问题。而且上下都有5C18 2/3。还是请教设计者吧。
2012-09-01 15:35:24
-
这个好像标注有问题,集中标注与原位标注不符,要咨询设计。
2012-08-31 11:20:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看