yzff903 2012-09-01 10:23:59 | 陕西省 土建 | 749查看 3回答
关于脚手架的问题
陕西04消耗量定额中已经套用了外墙脚手架手否还需套用脚手架垂直封闭、电梯井脚手架、斜道脚手架等
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看一下它们的计算规则你就明白了: 1. 外脚手架分不同墙高,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计室外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度计算,有女儿墙者高度算至女儿墙顶面。地下室外墙高度从设计室外地坪算至底板垫层底。如上层外墙或裙楼上有缩入的塔楼,工程量按上层缩入的面积计算,但套用子目时,子目步距的高度按由设计室外地坪至塔楼顶面计算。裙楼的高度应按设计室外地坪至裙楼顶面的高度计算,套用子目时按相应高度步距计算。屋面上的楼梯间、水池、电梯机房等的脚手架工程量应并入主体工程量内计算。同一建筑物檐口高度不同时,应按不同檐口高度分别计算。 2、水平防护架,按实际铺板的水平投影,以“m2”计算。 3.垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度,乘以实际搭设长度以“m2”计算。 4.建筑物垂直封闭工程量按封闭面的垂直投影面积计算。 5.依附斜道,区别不同高度以座计算。 6.架空运输道脚手架,按搭设长度以延长米计算。 7.电梯井字脚手架依据井底板面至顶板底高度,按单孔套相应子目以座计算。
2012-09-01 21:24:52
-
如果是个新建的工程,按建筑面积套个综合脚手架即可或者套用外墙脚手架哈单项脚手架分别计算。 垂直封闭、电梯井脚手架、斜道脚手架根据工程而定,如果有电梯井及其它的就套上定额。
2012-09-01 14:45:01
-
按甘肃定额规定应该套用脚手架垂直封闭、电梯井脚手架、斜道脚手架
2012-09-01 10:50:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看