bbv12 2012-09-01 11:12:42 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 3461查看 3回答
框架梁 下部筋、原位标注下部筋、侧面钢筋遇支座通过和断开是什么意思?
软件在这里有三种设置。不明白,谁能解释下。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
框架梁 下部筋、原位标注下部筋、侧面钢筋遇支座通过和断开,就是在支座处钢筋通长和断开锚固的意思。
2012-09-01 11:18:27
-
就是梁底筋和侧筋在支座处断开。
2012-09-01 11:48:06
-
如图 这是三种设置的钢筋排布 连续通过就算一根 然后算接头 按长度除以定尺 大于定尺就近断开 是第二种 比如说定尺是10米 柱子之间间距是4米 那钢筋可以通过两根柱子但是到不了第三根柱子 所以就到第二跨那边断开 第三种 就是 一遇到支座 钢筋就断开
2012-09-01 11:23:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看