馨予 2012-09-02 09:35:06 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 11336查看 6回答
关于框架梁 下部筋、原位标注下部筋、侧面钢筋遇支座通过和断开是什么意思?
这个对于算量方面有什么影响吗?特别是预结算、审计方面。能详细举例说明最好。满意给100分。绝不食言。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这些都是施工节点的做法。
2012-09-02 11:56:33
-
关于框架梁 下部筋、【在集中标注里有,就在定义梁时输入】。原位标注下部筋、侧面钢筋遇支座通过和断开是什么意思?【遇支座通过 是指通长设置的意思,断开 是指一跨一跨的计算单独锚固,工程量大些。】一般常规设置成(钢筋连续长度大于钢筋搭接定尺长度时就近支座断开),比较合理
2012-09-02 10:03:23
-
关于框架梁 下部筋、原位标注下部筋、侧面钢筋遇支座通过和断开是什么意思? 回答:钢筋遇支座通过是不截断直接通过,断开是到支座处断开增加锚固长度。这二个钢筋量是不一样的,具体那个量大那个量小要看钢筋直径的大小和支座的宽度来决定,一般情况下断开的增加了锚固长度钢筋量要比通过的大。见义你看一下钢筋图集11G101第79-82页就知道了
2012-09-02 10:16:09
-
建议您参看以下做好的项目 或者看一下千赢官网首页登录入口的视频学习一下 或者QQ531252784 谢谢
2012-09-02 09:39:28
-
断开是各跨配各跨的钢筋,在支座处增加锚固长度,通长的是总长度增加一个锚固长度,断开的量比通长的大。
2012-09-02 09:41:14
-
框架梁 下部筋、原位标注下部筋、侧面钢筋遇支座通过和断开分别是指钢筋通长连接和在支座处断开锚固的意思,在算量时钢筋断开锚固的量比较多。这个具体可以看看11G101-1的第79-82页的构造详图。
2012-09-02 10:52:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看