• 消防中金属软管的问题??????

    (设计说明中的内容:由接线盒、线槽等引至探测器、控制设备、扬声器等明敷线路采用金属软管保护。本消防里的设备都有(消防端子箱,感烟探测器,手动报警按钮,消火栓按钮,总线隔离模块,控制模块,消防电话,声光报警器))---这句话的意思是不是说:只要是明敷线路的,从顶板引到消防端子箱,感烟探测器,手动报警按钮,消火栓按钮,总线隔离模块,控制模块,消防电话,声光报警器(这些都有安装高度)的垂直高度的地方都用金属软管??一般连接感烟探测器的线是不是报警线????谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第一个问题,金属软管是由线槽和线盒内引出过渡用的; 第二个问题,烟感穿线是信号线,不是报警线,手报和消火栓按钮才是。在采集信号到模块箱之后才是报警线路 。

    2012-09-03 10:06:04 

  • 你的理解正确,连接感烟探测器的就是报警线

    2012-09-03 09:40:42 

  • 第一个问题,除了消防端子箱,其他的由线盒引至设备的线路都使用金属软管(重点是由接线盒、线槽引出,而不是竖向) 第二个问题,烟感穿线是信号线,不是报警线,手报和消火栓按钮才是。在采集信号到模块箱之后才是报警线路

    2012-09-03 09:41:26 