never 2012-09-03 09:02:06 | 陕西省 安装 | 4393查看 3回答
消防中金属软管的问题??????
(设计说明中的内容:由接线盒、线槽等引至探测器、控制设备、扬声器等明敷线路采用金属软管保护。本消防里的设备都有(消防端子箱,感烟探测器,手动报警按钮,消火栓按钮,总线隔离模块,控制模块,消防电话,声光报警器))---这句话的意思是不是说:只要是明敷线路的,从顶板引到消防端子箱,感烟探测器,手动报警按钮,消火栓按钮,总线隔离模块,控制模块,消防电话,声光报警器(这些都有安装高度)的垂直高度的地方都用金属软管??一般连接感烟探测器的线是不是报警线????谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一个问题,金属软管是由线槽和线盒内引出过渡用的; 第二个问题,烟感穿线是信号线,不是报警线,手报和消火栓按钮才是。在采集信号到模块箱之后才是报警线路 。
2012-09-03 10:06:04
-
你的理解正确,连接感烟探测器的就是报警线
2012-09-03 09:40:42
-
第一个问题,除了消防端子箱,其他的由线盒引至设备的线路都使用金属软管(重点是由接线盒、线槽引出,而不是竖向) 第二个问题,烟感穿线是信号线,不是报警线,手报和消火栓按钮才是。在采集信号到模块箱之后才是报警线路
2012-09-03 09:41:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看