weizuojun 2012-09-03 13:58:16 | 广西壮族自治区 其他专业 | 4278查看 4回答
超高降效费的计算
有个项目有塔楼和裙楼,裙楼在下面3层,塔楼是4~31层,裙楼高度是14.4米,塔楼高度是99米,塔楼和裙楼分别计算造价,我该如何计算塔楼的加权平均降效高度,裙楼还需要计算降效高度吗?塔楼高度已包含裙楼高度,塔楼的超高降效费该按多少米计算?塔楼建筑面积是2万平米,裙楼的建筑面积也是2万平米
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只计算塔楼的超高费用(高层增加费),塔楼的下面三层的面积可以用塔楼标准层的面积计算,减去塔楼下面三层的面积后,剩余的面积不计算超高费用(因为少于6层,也没有超过20米)。
2012-09-03 14:03:29
-
r认可一楼 的 学习下
2012-09-03 15:39:38
-
广东这边是按加权平均计算的,具体看你们当地的定额规定
2012-09-03 14:23:38
-
参照当地定额有关超高降效费的计算方法,不过一般都是超过20层才计算的!
2012-09-03 15:02:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看