人到中年 2012-09-03 16:38:58 | 安徽省 安装 | 1165查看 4回答
配电系统调试
低压配电柜的一台断路器连接一根主电缆,该主电缆用电缆分流器连接四台电表箱,请问计算低压系统调试时,是按一个系统调试还是按四个系统调试?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一个系统调试,低压电路中的电度表、保险器、闸刀等不作设备调试,只是试亮试通,所以不计取调试费。
2012-09-04 09:18:41
-
这是一个系统,按一个系统调试计算。
2012-09-03 16:43:20
-
只能按照一个系统调试,本来这个调试就不复杂,
2012-09-03 16:56:06
-
按一个系统计取调试费。以下是定额说明: 二、送配电装置调试中的1kV以下交流供电系统调试项目适用于所有低压供电回路,应按下列规定计算。 1.从低压配电装置至分配电箱的供电回路中,凡带有可调元件的,均按一个调试系统计算。 2.引至低压配电柜的供电回路,按回路数计算调试系统。 3.从配电箱直接至电动机的供电回路,已包括在电动机的系统调试项目内,不得计算系统调试。
2012-09-03 16:59:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看