• 关于定额脚手架费用调整问题

    由于现场柱梁板搭设脚手架间距比较密,且合同中表明脚手架可按施工方案调整: 现想计算定额脚手架使用量与现场脚手架使用量的差距。 因定额交底培训资料上有公式:定额消耗量=净摊销量*(1+损耗率) 净摊销量=一次使用量*(1-残值率)*一次使用期÷耐用期 故推断:一次使用量=净摊销量÷((1-残值率)*(一次使用期÷耐用期)) 提问:1、梁、柱脚手架的一次使用期是多少??一次使用期取定表里没体现柱梁脚手架。 2、为什么按这个公式计算的结论是一次使用期时间约短,得出的一次使用量越大??如果按这个考虑调整,岂不是脚手架使用的时间越长费用越低?越短费用越高?这不正好反了吗? 请前辈们赐教。万分感谢。 如果不应按这个公式计算。那脚手架加密调整应怎么调整? 还有如果甲方出于安全考虑,要求柱梁板脚手架使用时间长,这个时间该怎么从定额里调整?

    问题补充:山东省消耗量定额。应该怎么调整。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据你的描述“现场柱梁板搭设脚手架间距比较密”,可能你对模板支撑和脚手架的概念没有分清楚。 柱梁板的支撑,定额是按模板面积支撑高度3.6米综合考虑的,具体支撑材料的消耗量不得调整;只调整高度超高3.6米部分。 脚手架的工程量是按面积计算的,具体的钢管和其它材料的损耗不得调整;只是分部位套用相应定额。 “合同中表明脚手架可按施工方案调整”;这里应该讲的是调整搭设部位脚手架的工程量;即搭设面积。并非你理解的调整定额内的钢管和其它材料的损耗量。 另:施工现场的安全是由施工单位负总责,故不是甲方主要考虑的因素。

    2012-09-04 11:20:38 

  • 进来学习一下

    2012-09-04 15:15:43 

  • 说的是综合脚手架还是满堂脚手架还是里脚手架?

    2012-09-04 08:56:36 

  • 定额脚手架费用调整与甲方协商解决

    2012-09-04 09:55:04 

  • 施工方案脚手架与定额脚手架搭设的脚手杆密度不同怎样调整? 涉及到定额消耗量调整 应该找当地造价站。 你指的梁、板脚手架是不是梁、板下的钢管支撑,因为现在浇注 混凝土大都采用泵送,脚手架没必要加密。