O(∩_∩)O哈哈~ 2012-09-05 14:46:10 | 河北省 安装 | 1937查看 3回答
关于配电箱里的焊压端子跟端子外部接线如何计算呀
关于配电箱里的焊压端子跟端子外部接线如何计算呀,下图是焊压端子,还是端子外部接线呢,怎么区分呀,数量分别是多少呀?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳下图是配电箱内的端子,已经综合考虑在配电箱的报价范围内部了,通常的外部端子需要另外计算,外部接线端子,每根线路都接一个外部端子
2012-09-05 19:14:55
-
下图是无端子外部接线,数量是每一根是一个头
2012-09-05 18:31:28
-
无端子板外部接线指的是单芯导线;焊(压)端子指的是多股导线。
2012-09-06 21:12:10
-
配电箱里接地排的接线是否另外计算?是否套无端子外部接线此项???
施工方说:要计算成套配电箱内的接地排上的接地线这个工艺,说是不含在配电箱安装定额内容里的?需要按个数另套无端子外部接线。补充问题:箱内的接线,连接空开等元件的,要另算吗?
-
请问各位老师应急照明配电箱,末端是应急灯具,这个箱子的无端子外部接线怎么计算?
请问各位老师应急照明配电箱,末端是应急灯具,这个箱子的无端子外部接线怎么计算?一根线计算几个无端子外部接线?箱子一个,灯还用计算吗?
-
16mm2以上的铜线压铜接线端子后与配电箱的接线工作包含在哪里了
16mm2以上的铜线压铜接线端子后与配电箱的接线工作包含在哪里了,河北铜电线压铜接线端子定额工作内容中没写接线,而有端子外部接线只有6mm2以内的
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看