钢筋撑起半边天 2012-09-06 20:52:01 | 江苏省 其他专业 | 1346查看 1回答
基础、地下室钢筋绑扎
基础、地下室钢筋绑扎交底
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
工程名称
联邦名都c座高层住宅楼
交底部位
基础、地下室
工程编号
日 期
2006年1月2日
交底内容:
基础、地下室钢筋绑扎
1 范围
本交底仅适用于联邦名都C座高层住宅楼工程基础、地下室的钢筋绑扎。
2 2施工准备
2.1 材料及主要机具:
2.1.1 钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,必须作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。
2.1.2 铁丝:可采用20~22号镀锌铁丝(铅丝)。铁丝的切断长度要满足使用要求。
2.1.3 控制混凝土保护层用的砂浆垫块、各种挂钩或撑杆等。
2.1.4 工具:钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、卷尺等。
2.2 作业条件:
2.2.1 按施工现场平面图规定的位置,将钢筋堆放场地进行清理、平整。准备好垫木按钢筋绑扎顺序分类堆放,并将锈蚀进行清理。
2.2.2 核对钢筋的级别,型号、形状、尺寸及数量是否与设计图纸及加工配料单相同。
2.2.3 熟悉图纸,确定钢筋穿插就位顺序,并与有关工种作好配合工作,如支模、管线、防水施工与绑扎钢筋的关系,确定施工方法,作好技术交底工作。
3 操作工艺
3.1 工艺流程:
划钢筋位置线→运钢筋到使用部位→绑底板及梁钢筋→绑墙钢筋
3.2 划钢筋位置线:按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋根数。
3.3 绑基础底板及基础梁钢筋
3.3.1 按弹出的钢筋位置线,先铺底板下层钢筋,或根据设计要求进行铺筋。
3.3.2 钢筋绑扎时,必须将钢筋交叉点全部绑扎。
3.3.3 摆放底板混凝土保护层用混凝土垫块,垫层厚度等于保护层厚度(40mm),按800mm左右距离梅花型摆放。如基础底板较厚或基础梁及底板用钢量较大,摆放距离可缩小。
3.3.4 基础底板采用双层钢筋时,绑完下层钢筋后,摆放钢筋马凳或钢筋支架(间距以1m左右一个为宜),在马凳上摆放纵横两个方向定位钢筋,钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层钢筋。
3.3.5 底板钢筋如有绑扎接头时,钢筋搭接长度及搭接位置应符合施工规范要求,钢筋搭接处应用铁丝在中心及两端扎牢。如采用焊接接头,除应按焊接规程规定抽取试样外,接头处置也应符合施工规范的规定。
3.3.6 由于基础底板及基础梁受力的特殊性,上下层钢筋接头位置应符合设计要求。
3.3.7 根据弹好的墙、柱位置线,将墙、柱伸入基础的插筋绑扎牢固,插入基础深度要符合设计要求,甩出长度应符合设计及规范要求,其上端应采取措施保证甩筋垂直,不歪斜、倾倒、变位。
3.4 墙筋绑扎:
3.4.1 在底板混凝土上弹出墙身及门窗洞口位置线,再次校正预埋插筋,如有位移时,按施工要求进行认真处理。
3.4.2 先绑2~4根竖筋,并画好横筋分档标志,然后在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并画好竖筋分档标志。横竖筋的间距及位置应符合设计要求。
3.4.3 墙筋为双向受力筋,所有筋交叉点应逐点绑扎,其搭接长度及位置要符合设计图纸及施工规范的要求。
3.4.4 双排钢筋之间应绑间距支撑或拉筋,以固定钢筋间距。支撑或拉筋应符合设计要求,并保证双排钢筋之间的距离。
3.4.5 在墙筋外侧应绑上带有铁丝的砂浆垫块,以保证保护层的厚度。
3.4.6 为保证门窗洞口标高位置正确,在洞口竖筋上划出标高线。门窗洞口要按设计要求绑扎过梁钢筋,锚入墙内长度要符合设计要求。
3.4.7 各连接点的抗震构造钢筋及锚固长度,均应按设计要求进行绑扎。
3.4.8 配合其他工种安装预埋管件、预留洞口等,其位置,标高均应符合设计要求。
4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 钢筋的品种和质量、焊条、焊剂的牌号、性能及使用的钢板,必须符合设计要求和有关标准的规定。
4.1.2 钢筋表面必须清洁。
4.1.3 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置,必须符合设计要求和施工规范的规定。
4.1.4 焊接接头机械性能,必须符合钢筋焊接规范的专门规定。
4.2 基本项目:
4.2.1 绑扎钢筋的缺扣、松扣数量不得超过绑扣数的8%,且不应集中。
4.2.2 弯钩的朝向应正确,绑扎接头应符合设计要求及施工规范的规定,搭接长度不小于规定值。
4.2.3 用Ⅰ级钢筋制作的箍筋,其数量应符合设计要求,弯钩角度和平直长度应符合施工规范的规定。
4.3 允许偏差项目,见表4-6。
钢筋安装及预埋件位置的允许偏差值 表4-6
项次
项目
允许偏差
(mm)
检验方法
1
网眼尺寸
焊接
±10
尺量连续三档,
取其最大值
绑扎
±20
2
骨架宽、高度
±5
尺量检查
3
骨架长度
±10
4
箍筋、构造筋间距
焊接
±10
尺量连续三档,
取其最大值
绑扎
±20
5
受力钢筋
间距
±10
尺量两端、中间各
一点,取其最大值
排距
±5
各一点取其最大值
6
钢筋弯起点位移
20
7
焊接预埋件
中心线位移
5
尺量检查
水平高差
+3
-0
8
受力钢筋保护层
基础
±10
尺量检查
梁、柱
±5
墙、板
±3
5 成品保护
5.1 成型钢筋应按指定地点堆放,用垫木垫放整齐,防止钢筋变形、锈蚀、油污。
5.2 绑扎墙筋时应搭临时架子,不准蹬踩钢筋。
5.3 底板上、下层钢筋绑扎时,支撑马凳要焊接牢固,防止操作时踩变形。
5.4 严禁随意割断钢筋。
6 应注意的质量问题
6.1 墙、柱预埋钢筋位移:墙、柱主筋的插筋与底板上、下筋要固定绑扎牢固,确保位置准确。
6.2 露筋:墙、柱钢筋每隔1m左右加绑带铁丝的水泥砂浆垫块。
6.3 搭接长度不够:绑扎时应对每个接头进行尺量,检查搭接长度是否符合设计和规范要求。
6.4 钢筋接头位置错误:梁、柱、墙钢筋接头较多时,翻样配料加工时,应根据图纸预先画出施工翻样图,注明各号钢筋搭配顺序。
6.5 绑扎接头与焊接头未错开:经过焊接加工的钢筋,在现场进行绑扎时,对焊接接头要错开搭接位置。