• 地面变形缝和顶棚变形缝的区别

    算量时地面变形缝和顶棚变形缝是一个量啊 是不是二层地面变形缝就是一层的顶棚变形缝啊?好迷惑啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    二层地面变形缝就不一定是一层的顶棚变形缝,如果首层是框架结构顶棚变形缝会少(扣柱的边长);每个楼设计都不一样,还是准确计算的有把握

    2012-09-07 10:34:07 

  • 地面与顶棚不冲突,个算个的

    2012-09-07 11:03:13 

  • 都叫变形缝,只是施工的方法和使用的人工不同

    2012-09-07 11:09:23 

  • 算量时地面变形缝和顶棚变形缝可能是一个量,也可能不一样,砖混的时候,量是一样的,框架或是框剪的时候不一样,因为顶棚变形缝会少(扣柱的边长),就是算到柱内侧。 变形缝计算的不是两轴之间的距离,是两轴间的距离加上轴线到外墙边的距离,不是轴线到轴线。

    2012-09-07 11:11:33 

  • 算量时地面变形缝和顶棚变形缝是一个量啊 是不是二层地面变形缝就是一层的顶棚变形缝啊? 分别计算变形缝延长米工程量即可。

    2012-09-07 11:53:34 

  • 算量时地面变形缝和顶棚变形缝是一个量啊 是不是二层地面变形缝就是一层的顶棚变形缝啊?好迷惑啊 结构变形缝应该只算一次,装修要算天花和地面。

    2012-09-07 11:53:54 