• 墙的画法影响水平筋穿过连梁的钢筋量

    在不画洞口直接布置连梁的情况下(像高层连梁太多,布置洞口较为麻烦),2轴和B轴方向画墙,第一种情况墙按轴线与轴线画,第二种情况将墙把暗柱全部覆盖,得出墙水平筋穿过连梁的钢筋量有不一样。这么看来按轴线画还是不准确,看不明白第一种情况长度怎么会是2400,明明那段长也就是2200。

    按轴线

    暗柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    连梁必须布置在洞口之上,窗口和洞口早晚都得画,不能怕麻烦。再说连梁不一定都到两个暗柱处,这样计算会不准的。

    2012-09-08 10:04:47 

  • 这部分墙体不应该有钢筋的,只是覆盖暗柱的作用,绘制的时候先绘制墙,然后再绘制暗柱,有时候先绘制暗柱了,再绘制墙就有这种问题。 看看右边的有没有问题,没问题就镜像过来。

    2012-09-08 09:28:53 

  • 墙洞一定要布置,然后连梁就是按洞宽度进行计算。

    2012-09-08 09:29:55 

  • 连梁构件就布置在洞口上方,连梁不需要画到墙里,可以用直线画法绘制。

    2012-09-08 09:30:16 

  • 从上图的计算式看,你不是按照连梁来定义,肯定是按照层梁来定义的,因为连梁的锚固长度不少于600,要在 门窗洞 里的 连梁 定义,连梁画法:布满洞口 就可以。 连梁位置的剪力墙画法:一般连梁下方是砌体墙,如果画满剪力墙再用 墙洞 布置后,砌体墙就画不上去,不画剪力墙的话,连梁部份的剪力墙水平贯通筋就不会计算,建议用以下方法:画好连梁位置的剪力墙(底标高同连梁的底标高),然后与相邻的剪力墙合并。这样砌体墙就能画上去(定义墙顶标高为连梁的底标高)。

    2012-09-08 12:20:11 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!